Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Энергомера: пятый тариф СЕ-303
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


М4хТомх
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Собственно вопросов два.
Первый: во время приемки у подрядчика АСКУЭ на физ. лиц в сельской местности в некоторых счетчиках "Энергомера" СЕ-301 и СЕ-303 обнаружился скрытый пятый тариф, который суммировался с тарифами день-ночь в результате чего получались завышенные показания. Причем в тарифном расписании его нет.
В мануале нашел только это:"Отсутствие обозначения тарифа указывает, что тариф не определен (не задано тарифное расписание или обнаружена некорректная работа встроенных часов) и учет ведется по пятому тарифу."
Вопрос: Каким образом ведется учет по пятому тарифу, где его искать и как с этим бороться? Пока только ставлю правильное время с компьютера и загружаю готовое тарифное расписание. Поможет ли это?
Второй: В организацию поступили новые СЕ-303 в исполнении S34 (длинная клеммная крышка). При попытке авторизации Admin Tооls-ом через оптопорт прогресс доходит примерно до 50% и скидывается. просто откатывает в начало не выдавая окон об отсутствии ответа от устройства, ошибки Windows либо принятии NAK.
При этом на счетчик СЕ-303 в исполнении S31 с теми же настройками канала связи захожу без проблем.
Вопрос: Может кто сталкивался? В чем может быть дело? В паспорте написан идентификатор из последних пяти цифр номера, пробовал с ним, та же петрушка...
Будьте любезны. не откажите в помощи начинающему аскуяшнику)))
Varlok
в T5 - счетчик складывает накопления ЭЭ в случае если не знает к какому из тарифных накопителей отнести ЭЭ в текущий момент времени
(из практики в 303 был прописан только один сезон - 1 (январь) а на дворе был май и счетчик благополучно всю ЭЭ положил в Т5, потом тарифное расписание сделали корректным и все стало нормально, но Т5 конечно остался (сколько успел намотать)

по исполнению S24 может начальная скорость у них не 300, а 9600 ?